关于帖子中讨论变频器控制的异步电机的电机励磁与转矩问题:

  • 变频器会根据电机的额定数据和变频器输出的电机电压来控制。

  • 基本上讲基速以下电机磁场恒定;基速以上磁场减小弱磁运行。

  • 磁场的控制与电机输出多少力矩没有直接关系。当然如果弱磁时电机还要输出额定力矩,变频器会加大电机的力矩电流,也就是变频器需要输出大于电机额定电流的更大电流值。

举个例子:

忽略谐波等因素的影响,如果电机的额定励磁电流是电机额定电流的40%,

        a) 当额定励磁时,要求控制电机输出额定力矩,此时变频器控制输出的电机电流

            为100%的电机额定电流;

        b) 当额定励磁时,要求控制电机输出2倍的额定力矩,此时变频器控制输出的电机电流

            为1.88倍的电机额定电流;

         c) 当电机磁通降到额定磁通的80%,既励磁电流为电机额定电流的32%时(为了方便忽

             略些许非线性影响,)还要控制电机输出额定力矩,此时变频器控制输出的电机电流

             约为1.2倍的电机额定电流。