回复:S7300与200通过EM277主从通讯,读取200PLC modbus RTU读取到的温湿度值

已锁定

系统无故张

  • 帖子

    97
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2023-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-10 20:12:21

8楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-01-06 21:29:13的发言 >5楼

楼主关于 EM277 的地址分配在 200PLC 端的描述是错误的!既然是 2 字节输入/2字节输出,那么实际分配的 VB 地址是:

VB300 ~ VB301 应该是由 300 PLC 传送给 200 PLC 的地址(300 PLC 的 PQB);

而 VB302 ~ VB303 才是由 200 PLC 传送给 300 PLC 的地址(300 PLC 的 PIB)。


这些 VB 地址在 200 PLC 端必须是连续的,前面地址段是输入,后面的地址段是输出。而楼主说的 VB308 是 300 PLC 的 PIB 起始地址是不对的。

谢谢指正,是8字节入、8字节出,200内vb确实是需要连续的,再次感谢!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。