回复:100ms定时器,多次调用问题

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15782
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-11 08:22:08

15楼

我们通常认为,计时器双线圈了,就不能工作。是因为,两次线圈都是对同一个计时当前值操作。但是现在这里的程序,两次线圈虽然都是同一个计时器号。但是通过切换,可以对不同的计时当前值操作。所以,没有了我们常规认为的双线圈干涉作用。也就是100毫秒时基到达的这一个扫描周期多次线圈对不同的多次当前值进行分别累加。

这一点我也是较早前(就是我链接的那个贴)才知道的。