回复:能否将热电阻接在G120模拟量输入端子,通过s7-1200来读取温度?

已锁定

yaofen

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-12-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-11 11:19:49

4楼

热电阻不能直接接在变频器模拟量输入端子上,热电阻是电阻信号,G120模拟量输入端仅检测电压和电流信号,需要加装一个温度变送器再接入模拟量输入端