回复:西门子PLC的模拟量输出不能直接控制两线制阀门定位器

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2198
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-11 13:08:51

16楼

因为你有手自动切换功能,并且你的手动电流信号发生模块也是4线制接法,而PLC的AO输出也是4线制接法,目前你的阀门是2线制接法,所以最简单的就是在信号进入阀门前安装一个带配电功能的模拟量隔离器,把4线制转换成2线制。