使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样?

3271

22

2024-01-11 13:46:50

控制场景

程序控制加热器加热,并控制加热器出口温度,加热器组数通常在1~8组,每次新项目都要重新编写逻辑,大致就是出口温度高于设定值减少加热器组数,出口温度低于设定值增加加热器组,加热器是用电磁式接触器控温的,控温精度不高,模糊控制即可。

大致思路

如下图程序,有4组加热器,将5530~27648的数值对应到4个输出线圈,毕竟电磁式接触器不能过于频繁吸合分段,所以对于VB9的数值写入做了个延时,照顾下接触器。Q点输出加延时是为了不然4组同时吸合,降低对电网的冲击(可有可无,问题不大)。

程序的担忧点

进气流量如果是满负荷工况下,我调整出一个合适的PID参数,后续客户如果降低进气流量(比如进气流量的1/2或1/4),但PID参数没改,会出现什么样的情况?对于PID的底层逻辑,我知之甚少,水平不足,只是会简单得应用。

各位大佬看看呢,点评一下,给点建议吧,smart程序和AWL文件都在压缩包内,程序截图如下。






PID控制加热器组数测试.rar


使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样? 已锁定