你要四个同时动作?这样不好,让我看还不如pid加分程控制呢。
PID输出低于75%,开加热1,高于85%关加热1
PID输出低于55%,开加热2,高于65%关加热2
PID输出低于35%,开加热3,高于45%关加热3
PID输出低于15%,开加热4,高于25%关加热4
这样需要切换的加热器最少,减少冲击