公司为一炼铁项目配了Sitrans LR400 。测量高炉内的料位(固体)。
刚刚投入时,问题很多,测量混乱、没有信号、报警信号显示、反应迟钝等等。
有因灰尘太多而导致管口堵塞,测量没有信号。
现在有两个问题,一直没有得到解决。
1、测量有时出现混乱。症状:显示值从一测量值逐渐增加到设置的最大值!一段时间后又减小直至正常。
2、反应太慢。经常要很长时间数值才有变化。查资料得知这种情况跟阻尼系数等有关。默认阻尼系数是10s,我们起初设置为1s,还是不行,又设置为6s。现在还是比较差。
我们一直对西门子的系列产品很放心。不过,这次的雷达让我们很揪心。
还请各位专家谈谈你们的观点与建议。以上两种情况究竟是由什么引起的?该如何解决呢?