回复:使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样?

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-01-12 08:35:38

7楼

参考这个帖子的讨论:4组加热功率的分配,可采用8、4、2、1

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1869217_64_0_6.html#anch


另外:

1)可以在PID的输出增加滤波,进一步降低PID输出数据的波动。以降低临界值时 的频繁切换;

2)热惰性也可以起到【延时】的作用;

3)如果一定要加延时,延时时间不易过长(如:延时两三秒以内,或更短)。否则,影响控制的响应速度、及控制精度;

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才