大概十年前碰到过这个问题,搜索电脑文件,得到解决方法如下:
在设置PG/PC接口参数时,如果下拉列表中除了一“None”选项外,没有其他选项,则原因是:
在安装STEP7前,目录C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices下有已经存在的驱动程序,或为早期版本残留,或为未卸载干净。
解决办法,将目录下文件删除,然后重新安装STEP7软件。为防止误删文件,可将整个目录压缩成包,暂不删除,等软件安装成功,set PG/PC interface成功后再行删除。