TP1900与S7-400HPLC冗余系统通讯

1176

2

2024-01-12 13:23:07

    原项目是老外搞的:控制系统是416-5H的冗余配置,现场一台TP1900触摸屏用来监控生产。现客户要求中控室在增加一台TP1900用来监控。当时感觉挺简单的东西就接了,没想到实施却遇到了棘手的问题。

    我的做法:在控制柜交换机上重新走了一根网线到中控室(约70米),用的六类网线。在中控安装了一台TP1900并设置了同网段的闲置IP。将程序下载后开始测试。

    问题1:中控和现场触摸屏及PLC时间不同步

    解决办法:在PLC中增加相应的DB用来读取和写入PLC时钟,并在两个画面上增加了PLC时钟设置IO。然后在区域指针里设置了时间日期变量。之后非完美解决了时钟不同步的问题。之所以不完美是因为三者间的时间受时钟读取周期的影响一直相差0.5秒。

   

    问题2:中控室的TP1900和现场TP1900的报警信息不同步。新安装的TP1900S上,有的报警信息根本不显示,有的报警信息滞后一个多小时。

    解决办法1:向西门子售后咨询此问题得到的回复是:这样的配置连接没有问题,TP1900下载前需要重建。

                       按此方法重建程序后再次写入仍未解决问题。


   希望路过的各位大神能给我授业解惑。

    