回复:能否将热电阻接在G120模拟量输入端子,通过s7-1200来读取温度?

已锁定

张家港大辰机械老王

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    571
  • 精华

    7
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-12 16:09:41

18楼

热电阻的电阻值能根据温度变化来变化,且特性不相同。关键是G120模拟量输入端仅能检测电压U和电流信号I,所以热电阻接在G120模拟量输入端子,是没有用的。给你一个思路,接在G120的14.15端子。此端子可用于motor监视温度。对应参数P0601设置2或者6。然后读取参数号r35的值,电机温度的显示和连接器输出。

关于r35的值 注释: 当 r0035 不等于 -200.0°C 时,表示该温度显示有效,表示已经连接了一个 KTY84/PT1000 温度传感器。

r35是一个模拟量互联输出 (Connector Output, CO)参数

最后S7-1200 和G120进行PROFINET通讯来获取温度。。。


致敬西门子

精华帖版主置评:说的没错。我也想说呢。 西门子驱动器大多都有电机温度传感器的接口。-yming

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8207条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。