元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016 接地故障。
这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、
变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。
谢谢大家