目前有一个项目 有两种工作模式,一种是两台逆变单元分别带两台电机主从模式工作,另外一种工作模式是两台逆变单元输出侧并联然后当做变频单元使用。

这两天在搜集不少资料 通过锋言锋语发给我的2018年西门子工业专家会议论文集中的 基于S120的变频电源的设计与调试一文,对逆变侧并联做变频电源有了初步的了解 对控制方案也有了大致的想法,但是硬件层面还是有点拿不准 请大指导。

软件层面,两天逆变带电机运行这个不用说了 我想问的是如果我两台逆变单元做变频电源使用时,直接VF分离同时给电压和频率可不可以  还是说需要在组态时直接将两台逆变单元组态为并联  若组态为并联,能否通过切换CDS  DDS的方法在带电机应用和变频电源应用模式下切换呢

根据西家的资料  已知 两个逆变单元肯定要型号完全一样 CIM硬件版本一样 装机装柜型 矢量控制运行  那么输出侧需不需要加平衡电抗器呢 有说需要加的 也有说不需要加的 我有点困惑 我个人认为如果在硬件组态时直接组态了逆变单元并联应该是不需要加的  因为触发肯定会同步 但是我如果单独控制 是不是就得加平衡电控器了

除了上面说的 还有哪些需要注意的吗