回复:各位高手,请教430变频漏电保护及外部PID禁止低频率运行问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-12 20:52:10

1楼

这个问题,你得去仔细看看是不是剪断了Y电容的那个跳线?

潜水泵,比较容易漏电(漏电电流较大);为避免跳闸过于灵敏,有用户会剪断Y电容连接PEN的跳线。这个操作,本应是在IT电网下使用的。


至于低频运行,那恐怕是恒压供水(保持管道压力)决定的。

(1/2额定频率)的低频运行对于变频器并没有什么影响。但是,若长时没有流量,则是一种能源浪费。