恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-12 23:40:03
19楼
热电阻的电阻值能根据温度变化来变化,且特性不相同。关键是G120模拟量输入端仅能检测电压U和电流信号I,所以热电阻接在G120模拟量输入端子,是没有用的。给你一个思路,接在G120的14.15端子。此端子可用于motor监视温度。对应参数P0601设置2或者6。然后读取参数号r35的值,电机温度的显示和连接器输出。
关于r35的值 注释: 当 r0035 不等于 -200.0°C 时,表示该温度显示有效,表示已经连接了一个 KTY84/PT1000 温度传感器。
r35是一个模拟量互联输出 (Connector Output, CO)参数
最后S7-1200 和G120进行PROFINET通讯来获取温度。。。
这个内容第一次见,还能这么用,长见识了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主