回复:能否将热电阻接在G120模拟量输入端子,通过s7-1200来读取温度?

已锁定

yecao2006

  • 帖子

    1557
  • 精华

    2
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2007-02-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-12 23:40:03

19楼

展开查看
以下是引用张家港大辰机械老王在2024-01-12 16:09:41的发言 >18楼

热电阻的电阻值能根据温度变化来变化,且特性不相同。关键是G120模拟量输入端仅能检测电压U和电流信号I,所以热电阻接在G120模拟量输入端子,是没有用的。给你一个思路,接在G120的14.15端子。此端子可用于motor监视温度。对应参数P0601设置2或者6。然后读取参数号r35的值,电机温度的显示和连接器输出。

关于r35的值 注释: 当 r0035 不等于 -200.0°C 时,表示该温度显示有效,表示已经连接了一个 KTY84/PT1000 温度传感器。

r35是一个模拟量互联输出 (Connector Output, CO)参数

最后S7-1200 和G120进行PROFINET通讯来获取温度。。。


这个内容第一次见,还能这么用,长见识了。