回复:使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15620
  • 精华

    102
  • 被关注

    966

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-13 11:41:10

14楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-01-11 16:00:10的发言 >2楼

你用接触器居然能用PID控制啊,精度多少?你是大佬级了。

哥们,你没见过一些温控表就是控制一个接触器去控制加热的?注塑机加热,轮胎硫化机加热。

不是那种pwm输出,而是……也是pwm吧。它同时调整占时间和空时间,并保证两个时间不会小于多少。例如1秒。也就是说接触器不会断开小于1秒或者接通小于1秒。

没有你们想象的那种:接触器频繁接通释放的现象。

现在不是写不出多么精确的pid程序。而是写不出:能够控制一个接触器,不频繁启停的程序。还有,写不出两个继电器控制油门增加、减小火力的输出程序。

所以,大家都愿意使用固态罢了。

一个常规接触器,负责通断阻性负载,比我们想象中的寿命更加长。固态击穿了,危险性比较大。接触器粘连触点的可能性小得多。