回复:使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6252
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-13 14:49:11

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-01-13 11:41:10的发言 >14楼

哥们,你没见过一些温控表就是控制一个接触器去控制加热的?注塑机加热,轮胎硫化机加热。

不是那种pwm输出,而是……也是pwm吧。它同时调整占时间和空时间,并保证两个时间不会小于多少。例如1秒。也就是说接触器不会断开小于1秒或者接通小于1秒。

没有你们想象的那种:接触器频繁接通释放的现象。

现在不是写不出多么精确的pid程序。而是写不出:能够控制一个接触器,不频繁启停的程序。还有,写不出两个继电器控制油门增加、减小火力的输出程序。

所以,大家都愿意使用固态罢了。

一个常规接触器,负责通断阻性负载,比我们想象中的寿命更加长。固态击穿了,危险性比较大。接触器粘连触点的可能性小得多。

以下是引用莘莘学子在2024-01-11 16:00:10的发言 >2楼:你用接触器居然能用...

引用2楼详细内容:

你用接触器居然能用PID控制啊,精度多少?你是大佬级了。

接触器加热,精度不高的情况下才使用,如果加热100度的话,偏差只有1度,那么接触器很难做到这个精度。另外固态继电器击穿无非就是散热和短路接地过载造成。一般固态选择的电流比实际电流大2倍即可,散热装置安装好。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。