恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-14 11:54:32
196楼
关于ABB的一些内部参数不开放我是知道的 我也说过的 可这不就是我当时开此贴讨论的目的吗 讨论他是如何做到的
西家变频器我们不用来做提升应用,因为领导觉得ABB有提升专用固件肯定更专业,这个是领导的想法我左右不了,但我个人去过很多海上平台,绞车都是西家S120VC控制的 毋庸置疑,西家肯定有这个实力,至于西家变频如何做悬停, 因为参数都开放了可以通过Dcc 可以通过抱闸可以通过强励磁,电压提升提升等等方法实现。 可以说只要参数开放,那就八仙过海各显神通了 可是ABB的他做成固件之后参数不开放我不知道他是如何实现的啊
任工觉得dtc控制是修改了哪些参数可以做到同样无编码器下悬停比以前好了呢
这才是本贴开贴的根源 再谈提升 起重应用中的变频器 的目的
本贴讨论了快200楼了 有一大半都在讨论变频控制下的电机能不能长时间悬停了 ,这个我们在项目上已经应用了再讨论无意义 现场实践说明了他可以 ,而没有在讨论变频器是如何控制电机长时间悬停了 这是我没想到的
其实我也弄明白,怎么实现的悬停,通过那些参数,是不是像串电阻的动力制动