回复:G150柜机能否实现逆变单元的并联输出

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1221
  • 精华

    55
  • 被关注

    44

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-14 13:44:29

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-01-14 09:35:53的发言 >5楼

关于两个驱动单元的输出并联,这个还是需要西家传动官方确认。比较保险;


关于变频器的输出作为电源使用。实例很多。过去的帖子里也有。西家传动产品,提供的是一个传动控制平台,用户只要是专业的应用,是自由的。西家传动不会什么都要推荐。个性化的应用不胜枚举。


实战中,会是什么,会出现什么,都是要在个性化应用中自行解决的问题。别人做过的,仅供你参考而已。没有什么应该和就是。


个性化的应用,都是基于原理自由发挥的应用。加不加输出平波,滤波,均流等附加选件,完全取决于现场的实际需求。


自动化与驱动系统的应用,有些是可以模仿复制(山寨)的,有些则不能。只能是自行解决(创新式)。

做输出电源肯定没有问题 我之前就这么做过 问题是没有试过将两台逆变输出并联做输出电源更没有试过通过参数切换的方法 既驱动电机 又当变频电源 所以发此求助帖 我们小公司没有试错的机会 都是百分百确定可行了才会做样机测试 所以来问问论坛里有没有这么用过的吸取点经验 如果我们财大气粗 那直接弄两台柜机回来自己试了  问题是西家的G150真心不便宜啊

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8204条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。