恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-14 14:11:52
7楼
G150的并联在低压变频器工程手册中有详细描述。详见章节SINAMICS G150 parallel converters。前提是要公用CU。
既然公用CU的话,那么如果现场已经有了2个G150,要搞并联可能要解决Drive-CLiQ的问题,切换什么的。那么就涉及到大量参数的互联了。如果你还想搞什么变频电源,参数切换、CU切换的,复杂的去了。还有电抗的问题。
以下可以参考下,扩展下思路:
早先GH180搞过并联,直接Droop控制,各是各的控制器,各加各的电抗器,输出接一个单绕组电机,也呼呼啦啦的能转的很好,还是矢量控制呢。
而SM150和GM150的并联用的就是公共CU了,各加各的电抗器,单绕组电机。就是你说的,触发信号一样,2个绕组输出波形一致,多少有点不一致,电抗解决掉了,可以忍受。
而GL150的并联也是公用CU,多绕组电机,绕组间波形有相位差。
或者:
你就拿2个G150,CU各控制各的 ,各加各的电抗,输出带个电机,试那么一试。保护要先做好。急停要同时。也许droop会有很好的效果。并联当电源的话,个人觉得不靠谱。变频电源和变频器还是有些不同的。
精华帖版主置评:欣赏这个原创的发言。符合原理的描述。值得针对问题的参考。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主