恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-14 15:58:40
8楼
G150的并联在低压变频器工程手册中有详细描述。详见章节SINAMICS G150 parallel converters。前提是要公用CU。
既然公用CU的话,那么如果现场已经有了2个G150,要搞并联可能要解决Drive-CLiQ的问题,切换什么的。那么就涉及到大量参数的互联了。如果你还想搞什么变频电源,参数切换、CU切换的,复杂的去了。还有电抗的问题。
以下可以参考下,扩展下思路:
早先GH180搞过并联,直接Droop控制,各是各的控制器,各加各的电抗器,输出接一个单绕组电机,也呼呼啦啦的能转的很好,还是矢量控制呢。
而SM150和GM150的并联用的就是公共CU了,各加各的电抗器,单绕组电机。就是你说的,触发信号一样,2个绕组输出波形一致,多少有点不一致,电抗解决掉了,可以忍受。
而GL150的并联也是公用CU,多绕组电机,绕组间波形有相位差。
或者:
你就拿2个G150,CU各控制各的 ,各加各的电抗,输出带个电机,试那么一试。保护要先做好。急停要同时。也许droop会有很好的效果。并联当电源的话,个人觉得不靠谱。变频电源和变频器还是有些不同的。
你说的那个看了 我觉得肯定还是在组态时直接组态好功率单元并联drive cliq串联效果是最好的 只是手头没有机器去测试组态好两个单元并联后如果我想分别带电机还能不能通过切换DDS的方式切回两台逆变各自控制吗
至于当变频电源使用属于无奈之举 因为公司想把设备通用化 一套设备通吃所有应用场合 实际我个人觉得这样即不稳定又费钱
请填写推广理由:
分享
只看
楼主