恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-14 20:01:11
11楼
到现在为止,本楼讨论结论是,脱开调试可以。
那脱开调试调什么呢?假如就是想看看参数,看看是否能连上?看看参数的属性,BiCo的连接是否允许?这种连驱动单元都可以不用。直接就是CU,用一个24V的控制电源供电。在办公室里玩玩CU也是没问题的哟。
不是的。现在的G120-2是“一键调试”。
新购买的CU,它默认的就是P10=1的快速调试模式;不像从前的MM4可以直接使用V/f模式进入运行。
G120-2的做法是 至少简单地输入电机参数。它在连接PM后的首次上电过程,进入静态识别。完成后,就可以直接RUN了。
若发现错误,会暂停ON,显示哪个地方出错了。
不接PM,仅CU仅可以做:在快速调试模式下的任何参数改变,和测试的。
对于,已有项目的下载到新CU;和通过卡传送。这时就覆盖了P10=1的快速调试模式。直接进入可运行状态。