要考虑到两个设备的距离远近造成的共模电压干扰,最好这两个设备在一个控制箱内,也做了等电位连接(短粗的PE到共同的接地母排),使用屏蔽线屏蔽层接地。这两个设备模拟量处的负载阻抗的技术参数需要知道。凭明确的技术参数作为依据。下图是一个模拟量输出模块的阻抗技术参数,起个提示的作用。此处要求负载阻抗大于等于1000欧。那么后面两个并联的单个阻抗不能小于2000。