以下是引用手机用户20221129841348在2024-01-15 09:37:19的发言 >6楼

从抓包数据来看正常情况下的读数据没有两次握手啊,这个通讯程序的功能是通过不停的读取DB,将变化的DB块推送到PC客户端

以下是引用xinchen在2024-01-12 08:22:52的发言 >3楼:从抓包看,这读数据...

引用3楼详细内容:

从抓包看,这读数据太频繁了吧,都能属于攻击了,这PC程序写的。。。


另外 PC 读数据前要先进行两次握手,不然 PLC 会主动断开连接

tcp 建立连接后,要先经过两次"握手",这个“握手”不是 tcp 连接的3次握手,是 s7 协议的握手,用来设置 tsap、pdu 等参数


两次握手后,才能读写数据,不然 plc 会主动断开


还有,上面说过了,这可以算对服务器攻击了,好歹 send 之后,sleep 一段时间等plc 返回吧,这 1ms都能发几百条报文了,不会是对 plc 进行压力测试吧