回复:313c接编码器,应用于矿井提升设备,停车时编码器不转,PLC还是在计数计量

已锁定

cy77223

  • 帖子

    492
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-01-16 08:15:56

4楼

展开查看
以下是引用kinkin在2024-01-15 10:26:27的发言 >3楼

听描述是因为干扰造成的!通常只有两种方法:

1、消除干扰源,首先必须找到干扰源,想办法把干扰消除掉。

2、与干扰源进行隔离,加强接地、增加屏蔽等措施。

干扰源找到了,好像是直流电机的励磁导致的,直流电机励磁工作的时候就会出现类似的情况