恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-16 08:55:43
1楼
S7-200 SMART作为 Modbus TCP客户端, 服务器为网关模块,连接多个 Modbus RUT 设备时如何区分 Modbus RTU 从站地址能?
答:S7-200 SMART CPU 作为 Modbus TCP 客户端与 Modbus TCP 服务器通信,当尝试访问比 Modbus TCP 服务器更低端的串行子网中的设备,会有报错 "无法建立连接"。如果 Modbus TCP 服务器用于 Modbus RTU 协议的网关,则 MB_UNIT_ID 可用于识别串行网
络上连接的从站设备。MB_UNIT_ID 用于将请求转发到正确的 Modbus RTU 从站地址。一些 Modbus TCP 设备可能要求 MB_UNIT_ID 参数在限制范围内。
mModbusUnitID默认值为255(16#FF),如果从站设备有多个,可以S7-200 SMART 和网关模块建立一个连接,在这个连接上通过修改UnitID的值进行UnitID的轮询。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主