恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-16 17:19:03
9楼
第一。设定了停电保持。
第二。有初始化或者地址重叠等,对这个地址赋值。
第三。电脑状态表把数值写进去M了。
第四。外部通讯向M写了。
第五。间接寻址指针算错了,写错位置了。
有第六七八……的补充一下。
楼主,一个空白程序,状态表你随便写入一个输出点on,它都保持呀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主