正好我门用轴扩展包,31个轴10个通道,正好试了一下这个功能。我看着扩展手册的6.2章节,操作下来没有问题,主要是MD10722、MD20070和MD30550,然后直接GETD。可以把轴在哪个通道状态的变量$AA_AXCHANGE_TYP[<轴>]读到PLC,实时提示。也可以用事件程序,一旦启动程序,把轴取回到通道1,然后多通道配合Waite/Waitem信手拈来