以下是引用yming在2024-01-11 13:05:06的发言 >5楼

我知道你的想法。

单纯的热(敏)电阻不行。但是,可以通过串联一个对温度不敏感的电阻(如:金属膜电阻)形成个分压;变频器的那个10V传感器电压是一个恒压源,使用它。

然后,根据那个热敏电阻,做测量范围的温度标定。方法是:

在线性段取两个点。然后在接模拟量的对应参数中,输入,X1Y1;X2Y2,以及死区。

这样,就可以在参数R0755[x]中显示该值了。

在1200-PN中,可以组态报文999,可以将参数0755加入到PZDx中。


要求G120的CU是-PN的;且CU要有单独的24VDC供电;这样,即便变频器电源关闭,仍然可以正常通讯。