恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-17 10:52:08
16楼
给你个方法,1,把调试过已经能用的变频器参数复制到IOP-2控制面板(多套参数保存)或者BOP-2(单台设备参数保存),2,每次机器使用电机都是一个功率和厂家的,属于批量调试范畴,3使用面板下载(具体操作网站有文档)https://support.industry.siemens.com/cs/document/109483379/sinamics-bop-2-sinamics-g-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C%E9%9D%A2%E6%9D%BF2%EF%BC%88bop-2%EF%BC%89?lc=zh-CN&pnid=13213
这样做的话就已经完成了调试。
以上方法也可以直接在办公室完成,给CU控制器31,32接上24V直流电,使用USB-MINI调试线连接调试口,不是网线不是网线不是网线哦,通过博途软件可以上传,下载,修改,查看参数,甚至包括自由功能块的功能块化的视图参数查阅。