10楼
我把顺序给捋一捋,1。串口服务器与仪表通讯,采用modbus RUT协议,串口服务器是主站,仪表是从站,得到的数据暂存在串口服务器。2.PLC与串口服务器通讯,采用modbus tcp协议,串口服务器是服务器端,PLC是客户端,PLC想要的数据从服务器端获取。
PLC编程前,可用modscan或modbus poll等测试工具测试下,正常通讯后再编程。
精华帖版主置评:理解、描述得完全正确。串口服务器是对PLC来说的。它只能是服务器。-yming