以下是引用你以为你是谁在2024-01-17 11:07:03的发言 >10楼

我把顺序给捋一捋,1。串口服务器与仪表通讯,采用modbus RUT协议,串口服务器是主站,仪表是从站,得到的数据暂存在串口服务器。2.PLC与串口服务器通讯,采用modbus tcp协议,串口服务器是服务器端,PLC是客户端,PLC想要的数据从服务器端获取。

   PLC编程前,可用modscan或modbus poll等测试工具测试下,正常通讯后再编程。

逻辑完全正确。我也是按这个逻辑组态、编程,以及做网关的设置的。

网关有网口,为N1,还有串口,为U1等等8个,只要勾选上,二者就对应了上。由于下图是双击U1,U1就被默认,成了灰图,如红线所指。图中意即N1与U1对上的,而N1用来接MB_Client。按说这一切都没有问题。可是MB_Client一个劲地报7002,80A4错误,如第二图。就是通信失败。网关软件里也没有显示通信成功