测试了一个 G120 CU240E-2 PN替换G120 CU240E-2 的过程,
试验1,参数在更换CU控制单元上传和下载过程中是否有新的故障或报警出现
拿到一个CU240E-2 PN控制单元,为以后替换CU240E-2做个准备。不配功率单元,直接在CU上31,32上接入稳压电源24伏输出,24伏+接31端子,24伏-接32端子,上电直接报故障F7800.查参数手册F07800驱动没有功率单元。确实没有功率单元忽略,下一步用BOP-2面板从G120 CU240E-2 控制单元上上传参数,保存到BOP-2面板内。把BOP-2面板扣在G120 CU240E-2 控制单元上下载参数。可以发现没有新的其它故障或报警。
拿下BOP-2面板到已经安装好的功率模块上测试正常,期间又更换了一个大一档的功率模块测试运转,也没有报警故障。(原来0.75KW电机配0.75重载功率单元改为重载1.1KW功率单元)
试验2 G120 CU240E-2 PN地址的分配
发现使用网线可以上传控制单元中的参数也可以修改IP地址,但是用USB上传参数后,并不能修改IP地址。
总结, 1,G120 CU240E-2 PN替换G120 CU240E-2 ,不需要预先设定变频器的IP地址参数,只需要有原有参数的复制版,复制进去就可以直接开机。功率单元大小一档一般不用再重新快速调试。,
2,IP地址不能使用USB调试线,必须使用网线。