    各位大神,小弟有个问题 ,请点拨下

    CPU型号:6ES7515-2FM01-0AB0(带安全集成)   TIA版本V15.1

    设备是从欧洲进口的,给的程序,online有3个问题

    1.safety administration  ->access protection  有黄色的感叹号的原因是啥?

    

access+protection.zip

     2.DB60500这个DB块,通过块的图标感觉跟以往DB块不同,属性->语言 CPU_DB,是什么意思?

DB60500.zip

     3.当我新建项目,重新上载,出现安全程序报警,看字面意思是在线设备不支持上载,或者相关的设定在安全管理编辑器没有激活或下载。是否可以理解成,TIA项目创建者没有勾选允许上载的相关参数项

 

上载安全程序报警.zip

  

      不胜感激,再此谢过!