通常来说,plc 取 仪表数据,故 plc 做client/master,仪表做 server/slave;
现加入了 网关(这里要用到网关功能,将 modbus tcp 与 modbus rtu 协议互转,如果不需要转,那就是纯粹的串口服务器,即透传);
按图,设置 网关设备为 server,模式设置为第二种,tcp-rtu 互转(串口接从站);
plc 连不上,首先先用 tcp 调试工具测试(不用发报文,tcp/ip 能连上即可),顺带说下 看图上,网关是设置的服务器模式,但端口设置的 1030,不是一般默认的 502;等连上后,再去调试 modbus 协议;