回复:PLC最好是做网关(串口服务器)的客户端还是服务器端?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23627
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-18 14:11:02

28楼

数采网关是网关(GateWay );它与其他网关的作用一样,就是连接不同的网络,进行转发

串口服务器是服务器。它接受客户端的访问。

IOT2040;LOGO!的CIM 是网关,是可以采集RS485/422;RS232;以太网;4/5G等等不同的网络的数据,并进行数据转发。你可以配置 它,将数据转发到指定的服务器上。当然,它也支持外部访问。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?