以下是引用竿木在2024-01-19 00:21:05的发言 >1楼

DATA_LEN  设置2 或者1  能正常工作, 设置成3以上都不能正常工作


DATA_PTR 引脚,应该是一个数组或指针区吧,且长度不能小于最大接收数据的长度。

图上的DBD,是一个双字,只能接收2个字,