所需的许可证类型取决于相应 CPU 的性能。将许可证类型分为以下几类:
● SIMATIC OPC UA S7-1500 小型(CPU 1511、CPU 1512、CPU 1513、ET 200SP CPU、CPU 1515SP PC 需要使用这种类型)
● SIMATIC OPC UA S7-1500 中型(适用于 CPU 1515、CPU 1516、软件控制器 CPU 1507、CPU 1516pro-2PN)
● SIMATIC OPC UA S7-1500 大型(CPU 1517、CPU 1518 需要使用这种类型)


* 所有订阅中推荐最大条目数:

1510, 1511, 1511C,1513, 1505S:1000    

1515, 1516:2000 

1517, 1518, 1507S:10000    

       

最大OPCUA会话数量:OPC UA客户端的连接数量

这个就是通讯变量数量吗?我怎么感觉不是这么理解的呢?