特地又去看了一遍这个帖子。
有几个问题:
电流环用的实际值信号, 是K117, 70手册只是交代来自内部实际值信号; 80采用r52117, 手册上说了一个电流最大值的平均值, 不得其解。 但是r52117取绝对值以后的r52116手册说是一个触发脉冲间隔内的平均值; 姑且认为r52177也是这样, K117也是这样;那么K190应该对应的是最近6次触发区间的电流平均值; 不知是否正确:
按1的理解, 这个k117和K109应该都是每个出发周期3.33ms变化一次, 应该是矩形波啊。但是实际上一个出发周期内,其值是变化的。 这是什么情况:
按如上理解, K109录波测波头有带你不靠谱啊。为什么我发的图又能测出来:
《6ra70的电流互感器接反会导致电流变小吗?》上面这篇老帖中,我又看了一下参数,12/13电流输出端子, 其信号源你是内部电流实际值,跟k117是同一个源头。也就是一个触发周期内的平均值。 这种情况, 互感器极性接反,影响的应该是K109,6个周期的平均值。 貌似不会影响K117。 那么电流显示偏小又该如何解释?