在用S5时S指令是优先的,即后面=指令的条件不满足时也不会使被SET的位复为Fals,但在S7中完全是按照循环执行原则即已最后执行为结果;但是若你的程序中全部为置位,则循环中任一位置被Set,则输该为true,除非在set后又被Reset了!!!