第10000个脉冲执行清零。但是清零动作中第10001个脉冲来到,结果被清掉。下一个回合白白少了一个脉冲。
如果觉得一个两个脉冲没什么所谓,就清零啦。
你最好就是习惯使用当前值减过去值得到增量。而你喜欢把过去值一直看成0而已。所以当前值减0就是当前值。省脑。(54322234-54321234=多少?很难算是吧。看着都烦。1000-0=多少?这个都不用算:1000。)这个数是plc算的,又不花你脑汁。
这习惯的好处没发现罢了,遇到的时候你想起来就够了。例如同一把尺上存在两个观察点移动,当一个离开了,你清零不?清了,后面这个坐标不要了?后面这个没走完第三个又来了。没法从0开始算了吧?