30楼
之前在西家传动公众号看过一篇“G120XA接入Pt100温度传感器使用指南”,Pt100温度传感器通过变频器模拟量输入进行分析其温度值的变化。
楼主下载最新的SINAMICS G120操作手册,查看一下最新的控制单元固件是否有P29700参数!
Pt100传感器占用G120的一个模拟量输出端子和一个模拟量输入端子,传感器连接到模拟量输入AI0或AI1,模拟量输出AO0或AO1。
模拟量输入和输出需用于连接传感器,其中模拟量输入设置为0~10V电压输入,模拟量输出设置为0~20mA电流输出;温度传感器电压需连接到传感器电压输入且传感器励磁电流需连接到模拟量输出源。
温度监控:变频器可以监控-48°C...+248°C范围内的电机温度。
参数设置:
r0035,r35读取电机温度值为Pt100温度传感器的测量值。
p0776[x]=0,AOx为对应出厂设置0%~100%范围内的输出电流0mA~20mA。
p0756[x]=0,AIx为对应出厂设置0%~100%范围内的电压输入0V~10V。
p29701=r0755[x],x表示Pt100所连的模拟量输入的编号。
p771[x]=r29706,x表示Pt100所连的模拟量输出的编号。
P29700> 0,已选择温度传感器为Pt100,并开始测量温度。