说一个用 自来水冷水给电机降温 的事
记得那是几年前的事了(不想记得太清楚),单位有几台设备销售给了某国营企业(绞对机和成缆机和成盘机),已知是新车间还没有建造完成先购买几台试验一下。去的时候好像已经7,8月份的样子,机器排列在看起来像是仓库的厂房里。。。
里面有生产在用的空压机和辅助材料。厂房大概五米高,室内不开灯比较昏暗,人进去感觉压抑的那种。
经过几天安装,进入调试阶段。调试过程中成缆机的几个放线盘在生产运行时放线张力不稳定。报电机过热故障。用手背(防止触电)靠上电机外壳,未见麻电温度也确实挺高,估计七十度以上(
吐口水在电机上约三秒发干)。
先说一下配置,变频器1.1Kw,CU240E-2控制单元,重载配和0.75Kw电动机,电机是ABB的,普通异步电动机,不带降温风扇。
怎么办?查看参数P601=0无温度传感器,P612.1=1默认已经激活异步电机的温度模型。电机是ABB的自冷方式。放线电机在启动后如果不生产将一直维持在几乎不运转状态(+-10转),电机得不到散热。。。。有要求尽快生产。当务之急是把电机进行降温处理。。。。使用自来水给电机降温。仓库嘛有很多塑料包装袋,找个完好的接上四五升自来水在袋底剪开一个小眼避开电机接线盒(电机接线盒在侧面,右出线),在另一面对准电机中下部缓慢放水。。。,约三分钟水放完电机外部已经冷却,再经过修改相关参数,继续开机。调试结束了几天,老板喊我上去谈心,问我在现场用水给电机降温是什么操作。。。,我脑子里闪过战场上撒尿给机关枪降温,大炮曲射改平射。。。我的回答大意是这么说的,我知道电器设备怕水,**作时已经很注意了,并不会让水进入电机内部。。。,老板语重心长的说:你要注意影响啊...