恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-20 16:15:08
34楼
应该是基础问题,类似的汇流排面市以来很多年了,安全距离绝缘性能已经千锤百炼无可厚非了。
可能主要的原因是汇流排插入小型断路器桩头后没有拧紧螺栓,或者断路器上部存在金属异物等,造成过流发热或者绝缘下降,产生的相间短路。
明显是相间短路,这种故障一般是5楼说的这些原因,送电前要检测一下绝缘,确认没有短路。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主