恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-20 16:41:19
20楼
萌新问下安了2.8的软件后 我原来2.5软件写的程序还能不能读出来?
软件向下兼容的,2.8编程软件可以读其他版本。2.8版本编程下进去的话,旧版本能不能上传?这个问题分情况。
1、PLC硬件有固件版本,自2.6尾号0AA1后的版本只能升级不能降级。每个固件版本和编程软件版本对应,要使用这个版本的新功能,需要不低于这个版本的固件加编程软件。
2、当前PLC固件2.8,程序也是2.8软件下进去的,只要程序使用的功能2.6版本是支持的,那2.6编程软件也可以上传下载。