这算是我第一次写完PLC程序吧,从单位领导说外面有个加药改自动让我试试。事后给1W

接手这事到下班回家看B站教程视有一个星期多,看完视频还是无从下手又在网上找了案例学习他的框架结构,点点写程序。

硬件PLC是ST40 有4个模拟量,控制6个变频器,电柜是成套公司做的

控制要求是根据超过设定原水流量自动开启,根据设定好千分比来控制变频器,操作用组态王。

第一次去把线接好,变频器调试好,在接主电源跟他们的电工说零线不接,当地线一定要接地。

结果一个原水流量就把我搞的无语了,其他模拟信号都好,这个原水模拟量只要启动变频信号就叠加上去。还是接地的问题他们没有零地之分的,最后把地线接在防雷网就好了。

原本想用PID来控制的,但加药流量计都选大了,那怕把PID过程量通过模拟转换库量程缩小还是现场流量波动和断流情况放弃了。

现在用的按比例计算出频率后通过斜坡输出。