以下是引用xyvsjay在2024-01-19 16:18:20的发言 >4楼

poke_blk可以

move_blk_variant可以试下,但有些限制


struct中的bool变量也是按照word占位排列的,poke_blk直接以word方式传到mes的bool数组,虽然有些bool数组是空的,但不影响功能,而且可以当做预留,在PLC添加新报警不用再映射。并且这样重新排列的顺序是方便可控的,你要是完全一一对应,新的1000 bool数组哪个对应哪个完全无法核对。