你好学员,静态变量关联外部通讯地址也能直接控制的;Static 和 In_Out 是一样的程序块内可以读写,唯一区别是不需要输入输出;并且,你看下方“Enable”管脚连接的是"#power",而"#power"在OB124中就是关联的从HMI输入的IN变量。