恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-22 14:44:29
7楼
你这个是用直流电机的思维来处理交流电机的问题了。
虽然6SE70的失量控制模拟的是他励直流电机的数学模型,但还是有本质区别的:
直流电机,励磁绕组(定子)与电枢绕组(转子)在物理上是相互独立在控制上是相互分离的,所以,存在失磁导致的失速的可能。
但失量控制的异步电机,没有物理结构上的单独可以分辨的励磁绕组,它就是定子绕组的数学模型的一部分,在这个绕组中,同时产生励磁电流及有功电流,合在一起通称电枢电流;其励磁电流与电枢电流只是从数学模型上是分开的,实际上是一体的,励磁电流只是电枢电流的无功部分。系统直接检测的是电枢电流、电枢电压,从其相位差上来计算出励磁电流,而且,这个电流是不存在失磁的可能性的,因为他是可控的。除非电机接地或短路。但对于接地与短路的保护,变频器的检测已经非常成熟及灵敏了,远比检测励磁电流更合理有效。
精华帖版主置评:讲原理。说问题。很精彩。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主