回复:6SE70变频器 自由功能块如何使用

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10034
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-22 14:44:29

7楼

展开查看
以下是引用tzhgg在2024-01-22 09:25:34的发言 >5楼

编码器失速 保护用

以下是引用老兵在2024-01-19 21:54:46的发言 >4楼:励磁电流的实际值与...

引用4楼详细内容:

励磁电流的实际值与设定值的差别,怎么可能大于30%?

想也别想,不可能。

所以,你的想法就不对。

你这个是用直流电机的思维来处理交流电机的问题了。

虽然6SE70的失量控制模拟的是他励直流电机的数学模型,但还是有本质区别的:

直流电机,励磁绕组(定子)与电枢绕组(转子)在物理上是相互独立在控制上是相互分离的,所以,存在失磁导致的失速的可能。

但失量控制的异步电机,没有物理结构上的单独可以分辨的励磁绕组,它就是定子绕组的数学模型的一部分,在这个绕组中,同时产生励磁电流及有功电流,合在一起通称电枢电流;其励磁电流与电枢电流只是从数学模型上是分开的,实际上是一体的,励磁电流只是电枢电流的无功部分。系统直接检测的是电枢电流、电枢电压,从其相位差上来计算出励磁电流,而且,这个电流是不存在失磁的可能性的,因为他是可控的。除非电机接地或短路。但对于接地与短路的保护,变频器的检测已经非常成熟及灵敏了,远比检测励磁电流更合理有效。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心